부산엘리베이터는
엘리베이터, 에스컬레이터, 덤웨이터, 주차설비 외 자동화를
전문으로 하는 기업입니다.

자료실

건물 외벽이 외기와 접할 경우 승강로의 마감은 불연재료 또는 내화구조를 만족해야 하는지?

페이지 정보

작성자최고관리자

본문

건물 외벽이 아닌 승강로의 구획은 불연재료 또는 내화구조로 구획하여야 함



○「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」별표22의 6.5.2.11)에 따라 승강로는 불연재료 또는 내화구조의 벽, 바닥 및 천장으로 둘러싸인 구조이여야 하므로 질의하신 승
강로는 불연재료 또는 내화구조로 구획하여야 함





○ 불연재료 또는 내화구조는 건축법령에 적합하여야 하며, 검사 시 불연재료 또는 내화
구조임을 확인할 수 있는 서류(내화성능에 대한 공인기관의 시험성적서 등)을 제출하여야 함





○ 또한, 동 기준 6.1.8.22)에 따라 엘리베이터의 안전운행을 위하여, 0.3 m × 0.3 m 면적의
원형이나 사각의 단면에 1,000 N의 힘을 균등하게 분산하여 벽의 어느 지점에 가할 때,
승강로 벽은 가) 1 ㎜를 초과하는 영구변형이 없어야 하며, 나) 15 mm를 초과하는 탄
성변형이 없는 기계적 강도를 가져야 함


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.