부산엘리베이터는
엘리베이터, 에스컬레이터, 덤웨이터, 주차설비 외 자동화를
전문으로 하는 기업입니다.

자료실

장애인용 엘리베이터 조명 측정위치 및 조도기준(150[lx])

페이지 정보

작성자최고관리자

본문

장애인용 엘리베이터 조명의 측정 위치 및 조도기준은?

답변
ㅇ 출입구, 승강대, 조작기에서 측정하여 150 lx 이상이어야 함


ㅇ 장애인용 엘리베이터는 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」[별표1] 9항 라(10)에 따라 출입구, 승강대, 조작기의 조도는 저시력인 등 장애인의 안전을 위하여 최소 150 lx 이상으로 하여야 합니다.


ㅇ 참고로, 조도 측정 부분에 대하여 보건복지부 유권해석에 따라 출입구는 ‘내부문과 외부 문 틈새(하단)’, 승강대는 ‘승강기 내부 바닥’, 조작기는 ‘승강기 내부 조작 장치 최하단’ 에서 측정하고 있음을 알려드립니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전화번호
유지관리
  • 개인정보처리방침
  • 본사 / 부산광역시 사상구 가야대로 213번길 14
  • 서면사무소 / 부산광역시 부산진구 동평로 94
  • TEL : 1544-3702(서면사무소) / 051-465-5003(본사)
    / FAX : 051-315-5003
  • Copyright © (주)부산엘리베이터 All rights reserved.